איוורור חדר רחצה ללא חלון

#38919
ארז מירב
מנהל בפורום

איוורור חדר רחצה ללא חלון

שלום, חדר רחצה נחשב כחדר שירות. תקנה 2.4 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) קובעת:  "חדר שירות יאוורר באחד האמצעים האלה:  (1) חלון הנפתח לאוויר החוץ; (2) פתח בדלת אטומה (להלן: צוהר), צינור אוויר נפרד פתוח בכיוון אחד, צינור מאסף או צינור מצוייד במאוורר מכני (ונטה)."  כלומר-  או חלון החוצה או פתח בדלת + אחד מהאבזרים הבאים: צינור אוויר נפרד פתוח בכיוון אחד, צינור מאסף או צינור מצוייד במאוורר מכני (ונטה). סעיף 2.61 בתקנות קובע שהאביזר שיותקן יאפשר 3 החלפות אוויר בשעה (ע"פ נפח החדר וגודלו).