Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

  • This topic is empty.
מוצגות 15 תגובות – 31 עד 45 (מתוך 82 סה״כ)
  • מאת
    תגובות
  • #35464
    michal
    משתתף

    קיצור קיר הדף האם ניתן וכמה?

    שלום, מעוניינת לקצר את קיר ההדף האם ניתן? וכמה ס"מ? בנוסף האם אני יכולה לשבור אותו ולמקם אותו בחזרה במרחק של 50 ס"מ לכיוון הדלת כניסה? מצ"ב שירטוט


    #35463
    ארז מירב
    מנהל בפורום

    קיצור קיר הדף

    שלום, אין מניעה, כל עוד את דואגת שהקיר ממול דלת ההדף (שתוחם את המטבח) יהפוך לקיר הדף, כך שכל זוויות ה-45 מעלות יכוסו.


    ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


    ארז מירב
    יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
    הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
    erezmeirav1@gmail.com
    erez-meirav.com

    #35462
    michal
    משתתף

    שאלת הבהרה

    ארז שלום, תודה רבה על תשובתך המהירה. אם אפשר עוד שאלת הבהרה האם תשובתך מתיחסת לשבירת הקיר בלי להקימו מחדש במרחק גדול יותר וההגנה תהייה מספיקה רק מכוון הקיר שממול דלת ההדף? והאם ניתן אכן לשבור את הקיר הדף ולהקימו במרחק של 50 ס"מ לכיוון דלת הכניסה ולשבור את הקיר ממול דלת ההדף? תודה רבה,


    #35461
    ארז מירב
    מנהל בפורום

    שינוי בקיר ההדף

    הרעיון הוא מאוד פשוט: כל מה שאת עושה, תדאגי רק שתהיה הגנה, או הפרדה בין הדלת לבין קיר חיצוני חשוף של הבניין, בזוויות של 45 מעלות משתי הנקודות בשני צדדי הדלת. עכשיו, לכיוון חדרי השינה אין לך בעיה. הבעיה היא לכיוון הקיר החיצוני של החלל הציבורי. תכיני סקיצה ותעלי אותה לכאן, נביט יחד (:


    ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


    ארז מירב
    יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
    הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
    erezmeirav1@gmail.com
    erez-meirav.com

    #35460
    גיל שרעבי
    משתתף

    ממ"ד קיר הדף

    שלום , נתקבל אישור לתכנון שמצורף. עכשיו שאנחנו מתכוונים לבנות עם שלד פלדה (בניה קלה), נאמר לנו שאולי נצטרך לעשות שינויים כמו קיר הדף או דלת הדף. אשמח למשוב שלך, תודה רבה


    #35459
    מואיז דגן
    משתתף

    התייעצות לגבי קיר מגן לדלת הדף

    שלום, מצ"ב תוכנית לדירה מקבלן (before) ברצוננו לשנות את קיר המגן- הדף, כך שיתקצר עד להיכן שמתוכנן היום ארון החשמל. ואת ארון החשמל להזיז למטה (after). האם הדבר אפשרי מבחינת ההנחיות?  אשמח לשמוע חוו"ד מקצועית.  הערה: הקיר שלאחרי ארון החשמל, אינו קיר קונסטרוקטיבי


    #35458
    מואיז דגן
    משתתף

    קובץ after

    קובץ after


    #35457
    ארז מירב
    מנהל בפורום

    קיר הדף – בניה קלה

    שלום, האישור שקיבלתם הוא ע"ס תקנות פיקוד העורף שקובעות שבמקרים מסויימים בהם דלת הממ"ד אינה חשופה לקיר חיצוני- ניתן לקבל פטור מקיר הדף. בתקנות פיקוד העורף לא מצאתי איזכור לעניין הבניה הקלה (אני מניח שהתקנות חוקקו כאשר כולם בנו רק עם בלוקים), ואני מניח ששיקול הדעת ניתן למהנדס פיקוד העורף לקבוע אם יש או אין צורך במיגון עקב הבניה הקלה. תעדכנו כאן מה נסגר.


    ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


    ארז מירב
    יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
    הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
    erezmeirav1@gmail.com
    erez-meirav.com

    #35456
    ארז מירב
    מנהל בפורום

    קיצור קיר הדף

    שלום, להערכתי אין מניעה לקיצור הקיר משום שהדלת אינה חשופה לקיר חיצוני בבניין, ומשום שגם כך ארון החשמל מנע מקיר ההדף להיות רלוונטי מבחינת עובי באיזור זה, כך שקיר ההדף תוכנן מלכתכילה להיות רק עד ארון החשמל. להערכתי אין צורך לאשר עם פיקוד העורף, אבל יקבע הקבלן מה שיקבע. עם זאת, מבחינה אדריכלית- השינוי יגרום לפינת האוכל להפריע לכניסה למסדרון, וגם תהיה פחות פרטיות לדלתות חדרי השינה והשירותים. הייתי ממליץ להישאר עם התכנית המקורית, היא טובה יותר.


    ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


    ארז מירב
    יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
    הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
    erezmeirav1@gmail.com
    erez-meirav.com

    #35455

    הזזת קיר הדף או ביטולו לחלוטין

    שלום רב, רציתי להתייעץ האם ניתן לשנות את מיקום קיר הדף בתרשימים המצורפים שמתארים את המצב הנתון לעומת המצב הרצוי. ולחילופין לבדוק האם ניתן לבטלו לחלוטין – המטרה היא להגדיל את חדר שינה ההורים על חשבון החדר הצמוד. מדובר בדירת קבלן בבנייה בבניין מגורים בנס ציונה – אשמח להכוונה גם מול מי צריך לקבל אישור . המון תודה מראש על הסיוע


    #35454
    ארז מירב
    מנהל בפורום

    הזזת קיר הדף

    שלום, נראה כי אין שום מניעה להזזת הקיר לכיוון דלת הממ"ד. להיפך, ההגנה על הדלת תהיה טובה יותר. יש לאשר זאת בפיקוד העורף, ואם כבר שם, יש לבדוק אם ע"פ התקנות ניתן אולי לבטלו כליל בשל מרחק ניכר הין דלת הממ"ד לקיר החצוני של הבניין.


    ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


    ארז מירב
    יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
    הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
    erezmeirav1@gmail.com
    erez-meirav.com

    #35453
    מואיז דגן
    משתתף

    שאלה נוספת

    תודה על המענה המהיר. אתה יכול להתעלם מהעמדת הריהוט והפן הפונקציונלי של של התוכנית. כמה תובנות מאז כתיבת הפוסט: בהיתר הבניה – בתוכנית הממ"ד של הדירה מופיע אכן כי קיר המגן הוא עד ארון החשמל באורך של כ130 ס"מ מקריאה בתקנות פקע"ר וכן מפגישה עם מהנדס מחוז בפקע"ר עולה כי אין צורך בקיר מגן כלל בדירה זו שכן קיר החוץ הניצב לדלת הממ"ד (ויטרינות המרפסת) מרוחק יותר מ7 מ' מדלת הממ"ד. אעפ"י ברצוננו לקצרו לכ45 ס"מ (אורך זה עדיין לא מאפשר כל זווית פגיעה מכיוון המרפסת למרות האמור לעיל הקבלן אינו מאפשר שינוי זה בתואנה שמדובר בשינוי בממ"ד וכן שינוי המצריך הגשת היתר מחדש. מה ניתן לעשות על מנת לקבל את האישורים הנדרשים ולהשקיט את דאגתו של הקבלן?   תודה!


    #35452
    ארז מירב
    מנהל בפורום

    הזזת קיר הדף

    הזזת הקיר דורשת הכנת תכנית, פגישה בפיקוד העורף וחתימה שלהם ע"ג התכנית, הגשת השינויים לועדה המקומית (ממש לא היתר חדש!). ניתן לתמחר את זה, ואם הקבלן לא מעוניין לשתף פעולה- יש לפנות לעו"ד.


    ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


    ארז מירב
    יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
    הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
    erezmeirav1@gmail.com
    erez-meirav.com

    #35451

    שאלה לגבי קיר הדף/קיר מגן

    שלום, אשמח לדעת האם הממ״ד בשרטוט תקני מבחינת קיר הדף / קיר מגן. נאמר לנו שיתכן ונצטרך להזיז את דלת הכניסה לשירותים. איזה חלופות נוספות יש לנו? להכניס את דלת הממד ״פנימה״ לתוך החדר? כמו כן, האדריכל שרטט עובי קיר של 25 ס״מ בחלק מהקירות, האם זה תקני?   תודה רבה,  עלמה  


    #35450
    ארז מירב
    מנהל בפורום

    קיר הדף/ קיר מגן

    שלום, התכנון טוב. כנראה יהיה צורך למגן גם קיר נוסף בשירותים- כשנכנסים לשירותים- משמאל, עד הכיור. ניתן לשלוח סקיצות למהנדס פיקוד העורף ע"מ לקבל הערות כבר עכשיו, בשלב הסקיצות. בקשו מהאדריכל. לגבי עובי הקירות- אני מניח שהאדריכל מתכנן ע"פ איזור הסיכון בו אתם מצויים- גם זה יאושר/ לא יאושר ע"י מהנדס פ. העורף.


    ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


    ארז מירב
    יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
    הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
    erezmeirav1@gmail.com
    erez-meirav.com

מוצגות 15 תגובות – 31 עד 45 (מתוך 82 סה״כ)
  • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.