דף הבית » דיונים » פורום אדריכלות, תכנון ובניה
-
האם מעקה של 50 ס"מ בנוי ועליו מעקה סורג פנימי עד +105 כמו בסקיצה, מתאים לתקן?
Re: מעקה מרפסת
שלום, מעיון בסקיצה ניתן לראות שניתן לטפס על המעקה הבנוי וממנו ליפול למטה. החוק קובע שהמעקה יהיה בגובה 105 ס"מ מפני המקום הכי גבוה אליו ניתן לטפס. לכן אגב, גם מעקות עם שלבים אופקיים כדוגמת סולם טיפוס אינם תקניים. במקרה שלך, אפשר להזיז את המעקה הקל עד לסף הפנימי של המעקה הבנוי, ולארגן את הפרזול כך שלא יהיה ניתן לשים רגל בין המעקה הבנוי למעקה הקל (שיבנה עם שלבים אנכיים כמובן). לחילופין- לוח פרספקס שקוף.
ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי
ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com
Re: מעקה מרפסת
המעקה הקל בסקיצה הוא בצד הפנימי של המעקה הבנוי, בין המעקה הבנוי למעקה קל לא ניתן לשים רגל. האם זה תקני? הרווח במעקה הקל בין פס תחתון אופקי לעליון פחות מ90 ס"מ החלוקה היא פסים אנכיים בינהם במרווח קטן מ10 ס"מ האם עדיין תקני?
Re: מעקה מרפסת
קשה לי להגיד לך, צריך להתייעץ עם יועץ בטיחות. לכאורה, ניתן להניח כף רגל בין השלבים האנכיים, ולטפס. אני מציע לוח פרספקס.
ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי
ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com
דף הבית » דיונים » פורום אדריכלות, תכנון ובניה
- יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.