הרשאות של הנדסאי מהנדס רשום ולא רשוי
הרשאות של הנדסאי מהנדס רשום ולא רשוי
שלום, חוק המהנדסים והאדריכלים קובע כי מהנדס רשום (לא רשוי/ הנדסאי בניין) יכול לחתום על "מבנה פשוט" בן 4 קומות, עם מפתחים של 6 מ', או מבנה בעל קומה אחת עם מפתחים של עד 12 מ': "(2) מבנה מקורה בעל קומה אחת, שגבהו עד חמישה מטר מעל פני הקרקע ומפתחו אינו עולה על שנים-עשר מטר, להוציא מבנה שפועלים עליו כוחות דינמיים, ולמעט מבנה מבטון דרוך, מבנה בעל שלד מבטון טרום ומבנה מרחבי מכל סוג" מבחינת גובה ומפתח המבנה שמצולם כאן עומד בתקנות. אבל יש את העניין של ההגבלה של מבנה שפועלים עליו כוחות דינאמיים: אינני משפטן או מומחה בתחום הסטטיקה, אולם ההגיון הבריא אומר שמבנה רגיל – לא פועלים עליו כוחות דינאמיים, אלא רק סטאטיים (למעט רעידת אדמה שתמיד נלקחת בחשבון בחישובים סטאטיים). אולם מבנה קל, שמורכב משלד פלדה עלול לסבול מכוחות דינאמיים של רוח חזקה, ביחוד אם מורכב עליו ברזנט לקירוי. לכן אני ממליץ להתייעץ עם מהנדס רשוי שיבדוק את העניין הדינאמי- ואם הוא מאשר בכתב שלא פועלים כוחות דינאמיים- אתה יכול לחתום על המבנה כמהנדס רשום.
ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי
ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com