תכנון מדרגות חירום/ נספח בטיחות

#33702
ארז מירב
מנהל בפורום

תכנון מדרגות חירום/ נספח בטיחות

שלום, בתכנון מדרגות חירום יש לקחת בחשבון את הפרמטרים הרגילים הקבועים בחוק התכנון והבניה: רום, שלח, מעקות, פודסטים, מספר מדרגות במהלך אחד וכ', וכן לדאוג כי דלת אש בעלת מנעול בהלה (בגובה 105 ס"מ מהריצוף) ברוחב שלא יפחת מ- 165 ס"מ תפנה אל המדרגות. רוחב המסדרונים המפנים אל דלת המוצא הבטוח יהיו גם הם – 165 ס"מ לפחות, נטו. המדרגות עצמן יהיו גם הן ברוחב שלא יפחת מ- 165 ס"מ נטו. בכל מקרה, בתכנון מבנה ציבורי או רב קומות יש להעזד ביועץ בטיחות, אשר יכתוב נספח בטיחות עם הוראות ברורות, מפורטות ומחייבות, ויאשר את התכנית אצל גורמי כיבוי האש. בנוסף ייתן היועץ את הדעת על פתחים לשחרור עשן, צנרת לכיבוי אש, ספרינקלרים, תאורת חירום  וכד'. מימון היועץ- ע"י הלקוח.



ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com