תקן מעקה עם מוטות/ אלמנטים אופקיים
25/11/2008 בשעה 09:55
#34728
ארז מירב
מנהל בפורום
תקן מעקה עם מוטות/ אלמנטים אופקיים
שלום, באופן חד משמעי, קובע תקן 1142 כי אסורים אלמנטים אופקיים בתחום שבין +0.10 ל + 0.90 מ' מהקרקע. להלן: סעיף 6.1.2. בתקן משנת 1998: 6.1.2. בבנייני מגורים, בבתי מלון, בקניונים ובבניינים המיועדים לשימוש ילדים, כגון בתי ספר יסודיים וגני ילדים, ייבנה המעקה כך שלא יהיו רכיבים, בליטות או חללים המאפשרים טיפוס בחלק המעקה הנמצא בתחום שבין 10 ס"מ עד 90 ס"מ מפני המפלס שממנו נמדד גובה המעקה (סעיף 7.1): בליטות או חללים שמידתם האופקית גדולה מ – 4.5 ס"מ נחשבים מאפשרים טיפוס. לידיעתך, אלמנטים אופקיים אפשריים רק במבנים אשר לא מיועדים לכניסת ילדים: מפעלים וכד'.
ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי