איטום רצפת מרתף
איטום רצפת מרתף
שלום יוסי, באופן עקרוני, כאשר מבצעים את העבודה עם מפרט טכני נכון- לא אמורה להיות כל בעיית איטום. כאשר מבצעים חפירה מתחת למבנה קיים לצורך בניית קומת מרתף, יש להקפיד על מספר דברים: 1. יש להרחיב את החפירה כך שתהיה מספיק גישה מבחוץ על מנת לאטום את הקירות מן הצד החיצוני. 2. יש לבצע תעלת ניקוז מאחורי הקירות על מנת לנקז את לחץ המים ההידרוסטטי שעלול להצטבר שם. במקרים מסויימים ניתן גם לנקז את המים שמצטברים מתחת ליציקת הרצפה, אם יש בכך צורך, בהתאם לסוג הקרקע. כאשר דואגים לבצע את שני הדברים הללו כראוי- לא אמורה להיות בעיה ושיטת האיטום היא זו שנהוגה בכל קומות מרתף : יריעות ביטומניות מתחת לרצפה וחומר ביטומני משחתי בקירות, מצידם החיצוני. בעיות מתחילות כאשר לא ניתן להרחיב את החפירה (או כאשר הלקוח סובר שזה "לא משתלם"). במקרה שכזה עדיין ניתן לאטום את הקירות והרצפה אך העבודה נהיית יותר מרכבת : לשם כך בונים קיר בלוקים אשר עליו מטפסים עם היריעות שבאות מתחת לרצפה. לאחר מכן יוצקים קירות בטון כאשר הצד שהחיצוני של היציקה נצמד אל היריעות שבקירות.(לעולם , אגב- לא בונים קירות תת קרקעיים מבלוקים בלבד). בשני המקרים מומלץ להוסיף חומרי איטום וחומרים משפרי זרימה אל תערובת היציקה של הרצפה ושל הקירות. כמובן שיש לעבוד לפי מפרט מדוייק והנ"ל כולל תאור כללי בלבד של התהליך. לענין הבית של החברים: אם הרטיבות מגיעה מתחת לרצפה, או בחיבור בין הרצפה לקירות, אז אין מנוס מפרוק הריצוף ובצוע איטום שלילי – מבפנים. אין מנוס מפתרון "פולשני" אך לעיתים ניתן לבצע אותו בשלבים ולהפחית את ה"פלישה" : מפרקים רק את האריחים שצמודים לקירות ומבצעים איטום שלילי רק שם, בתקווה שאין חדירת רטיבות מאזורים אחרים ברצפה. (פתרון זה טוב רק למקרה בו חדירת רטיבות מתרחשת בחיבור בין הרצפה לקירות וכמובן שאם כלל לא בוצע איטום מתחת לרצפה אין בכך פתרון). בכל מקרה ניתן לפתור את שתי הבעיות. בברכה, גבי פייר איטומן – איטום ושיקום מבנים
גבי פייר מפרטי איטום ושיקום