בנייה ליד חדר טרנספורמטור
דף הבית » דיונים » פורום אדריכלות, תכנון ובניה » בנייה ליד חדר טרנספורמטור
שלום רב,
האם קיים חוק בנושא הגבלות בנייה בקרבת חדר טרנספורמטור?
תודה!
-
מרחק מחדר טרנספורמציה
שלום, עדיין לא קיימות תקנות, למיטב ידיעתי, אולם אלה הן המלצות המשרד לאיכות הסביבה: להלן: 1.1 "מרחק הבטיחות" של קיר חיצוני של חדרי מגורים משנאים חיצוניים (מן הסוג המוצב, בין היתר, על עמודים), לא יקטן מ- 3 מ'. 1.2 "מרחק הבטיחות" של תחנות טרנספורמציה זעירה (תט"ז) מקיר חיצוני של חדרי מגורים לא יקטן מ- 3 מ', ויובטח, שבהתקיים מרחק הבטיחות הגבולי (דהיינו 3 מ'), אזי צד המתח הנמוך לא יופנה לכיוון הקיר. במקרים בהם לא ניתן לעמוד במרחק הבטיחות (3 מ') ניתן יהיה להפחיתו לגדי 2 מ' ובלבד שיובטח שצד המתח הגבוה, הוא זה שיפנה לכיוון הקיר. הערה: יש לראות את האמור בסעיף שלעיל וכל זאת, לאחר שהעניין יידון בועדת המומחים הציבורית.
ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי
ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com
דף הבית » דיונים » פורום אדריכלות, תכנון ובניה » בנייה ליד חדר טרנספורמטור
- יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.