Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקן לזכוכית ויטרינה ליציאה למרפסת מהסלון

הי
יש לנו ויטרינה אלומיניום בין הסלון למרפסת – כל הכנפיים זזות, גובה 260 על 90
איש האלומיניום עשה רק זכוכית בידודית 6+6 ולא מחוסמת
האם זה תקין או שחייב ביודית מחוסמת? אשמח לסימוכין
תודה

מוצגות 1 תגובות (מתוך 1 סה״כ)
  • מאת
    תגובות
  • #63421
    ארז מירב
    מנהל בפורום

    מענה ל־תקן לזכוכית ויטרינה ליציאה למרפסת מהסלון

    תקן ישראלי 1099 חלק 1.1 קובע כי שמשה בדלת (הויטרינה היא דלת לכל דבר) הנמצאת בגובה של עד 1.5 מ מפני הרצפה ומשני צידה, ברוחב של עד 30 ס"מ, תיהיה עשויה זכוכית בטיחות רבודה או מחוסמת.
    בכל שאר המקומות (בצידי הדלת), יש להתקין זכוכית בטיחות עד לגובה של 80 ס"מ מפני הרצפה.
    לא מספיק ברור נכון?
    גם מכון התקנים עצמו כתב לגבי התקן של עצמו שהוא לא ברור. תעשה חיפוש "המלצות להתקנה נכונה ובטיחותית של דלתות זכוכית" ותראה.
    פנה אליהם ואשמח אם תכניס כאן תשובה.

    • התגובה הזו עודכנה לפני לפני 3 חודשים ע"י ארז מירב.

    ארז מירב
    יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
    הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
    erezmeirav1@gmail.com
    erez-meirav.com

מוצגות 1 תגובות (מתוך 1 סה״כ)
  • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.