דף הבית » דיונים » פורום ליקויי בניה, בעיות ושיטות איטום
-
Re: חוזק מרפסת- בריכה
שלום, תקן 412 (עומסים אופייניים שימושיים) קובע עומס שימושי לתקרה בבית מגורים: 150 ק"ג / מ"ר. שטח משטח המגע של הבריכה: 7.55 מ"ר. נפח: 4500 ליטר. כלומר על כל מ"ר יש 596 ליטרים, שזה 596 קילו. חורג מהתקן. עם זאת, אפשר לקבל חוו"ד של מהנדס על התכניות הקיימות. ניתן לצלם את החישובים הסטאטיים בוועדה לתכנון ובניה, הם מצויים בתוך תיק הבניין שלך.
ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי
ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com
Re: חוזק מרפסת
עומס שימושי במרפסת בניין מגורים היא 350 ק"ג למ"ר לאחרונה נתקלתי בבעיה דומה לגג היא אכן 150 ק"ג למ"ר
חוזק מרפסת
שלום רציתי לבדוק לגבי חוזק מרפסת תלויה של חברת אלד מרפסות בגודל 1.9 על אורך 9.7 באו ביום אחד חיברו והלכו