    שלום ,
    אני מתכננת מספר קוטג'ים ששטחם קטן .
    יש לי מספר שאלות על ארון חשמל בבית פרטי.
    1. מהו גודל ארון חשמל מומלץ בקוטג' 2 קומות ששטחו 150 מ"ר?
    2. האם מספיק ארון חשמל בנישה בתוך קיר 20 או שצריך לעשות ארון חשמל ותקשורת ?
    3. האם ישנה אפשרות לשים ארון חשמל על קיר גובל עם חדר רחצה?
    מצ"ב תכנית מקומית לצורך המחשה.
    תודה רבה מראש

    #41534
    ארז מירב
    מנהל בפורום

    עומק ארון חשמל בנישה

    שלום, אינני יועץ חשמל אולם מנסיוני- עומקו של ארון חשמל דירתי הוא בעומק 10 עד 12 ס"מ כולל הדלת האינטגרלית. אם רוצים להוסיף דלת עץ דקורטיבית צריך יותר עומק. בנוסף, קחי בחשבון שצנרת מהרצפה צריכה להגיע מעל הלוח, וצנרת מהתקרה אל חלקו התחתון. או שהצנרת עוברת מסביב ללוח ואז כדאי לתת רוחב 80 לפחות, או שמתקינים את הלוח על מחיצה כפולה שמאפשרת מעבר צנרת מאחורי הלוח- וזה מתבטא בעובי הקיר הדרוש, ואז אפשר להקטין את הרוחב ל 50-60 ס"מ.  במידה והנישה שנוצרת גבוהה מספיק (לפחות 70 ס"מ)- אין בעיה לשים גם את צמת התקשורת שם.  לא מצאתי בתקנות איסור על התקנה על קיר שהוא חיצוני לחדר רטוב.  ממליץ מאוד להתייעץ נקודתית עם מפקח הבניה/ חשמלאי- יש להם המון נסיון.   